tag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post1201741720524413122..comments2024-03-02T07:36:12.121+09:00Comments on 現場より...(^^)v [Blog] 愛媛県松山市 アベ冷熱技研: 分譲マンションで三菱システムマルチエアコン取替工事阿部淳一http://www.blogger.com/profile/08185537734272297967noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-74364986615235572172017-09-08T22:28:33.236+09:002017-09-08T22:28:33.236+09:00コメントありがとうございます。
リプレースの場合は、メーカーの施工手順に従って行っています。
リニュ...コメントありがとうございます。<br />リプレースの場合は、メーカーの施工手順に従って行っています。<br />リニューアルキット?とかは使いません。<br />施工前に、どういう状況で既存機が停止(故障)しているのかを調査して、コンプレッサーの焼損などが疑われる場合は、一切既存配管を使いません。<br />配管内の残留オイルの色も見て、その辺りはきちんとチェックしています。<br />どうしても焼損した既存配管を使わなければならない場合は、お断りすることもあります。<br />配管洗浄という手もありますが、基本、お受けしません。<br />幸い今まで、コンプレッサー焼損の既存配管流用には当たった事はありませんね。<br />すみません、Blogはお客様向けなので、技術的なところはあまり書くつもりはありませんので<(_ _)>阿部淳一https://www.blogger.com/profile/08185537734272297967noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-20164344687613269782017-09-07T22:07:40.184+09:002017-09-07T22:07:40.184+09:00静岡で三菱電機のエアコン取り付け工事やメンテナンスをしています。
アベさんは既存配管を利用する場合リ...静岡で三菱電機のエアコン取り付け工事やメンテナンスをしています。<br />アベさんは既存配管を利用する場合リニューアルキット使いますか?山口noreply@blogger.com