tag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post7526917974341980950..comments2024-03-02T07:36:12.121+09:00Comments on 現場より...(^^)v [Blog] 愛媛県松山市 アベ冷熱技研: メーカーサービスに頭にきました阿部淳一http://www.blogger.com/profile/08185537734272297967noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-70317879681042578712010-07-13T22:42:40.000+09:002010-07-13T22:42:40.000+09:00SECRET: 0PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456pon...SECRET: 0<br>PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br>ponhidejpさん、コメントありがとうございます。<br>R410Aの適正な冷房運転時のガス圧についてですが、ゲージ圧で0.60MPa~0.98MPaの範囲内が目安でしょう。<br>室内温度や外気温にも左右されますが、15分程度冷房運転してこの値が出ていれば適正と判断します。<br>��実際には熱交換器の汚れなどでも影響します。)<br>ガス漏れを起こしている場合は、できれば残ガスはすべて回収して、漏れ箇所を改修後、規定量充填することをお奨めします。<br>ガス圧は問題なくても、組成が変わっている場合があるためです。<br>ダイキンに知り合いはいらっしゃいませんか?<br>ダイキンのパッケージエアコン用サービスマニュアルは、とても参考になりますよ。<br>阿部@アベ冷熱技研http://techabe.blog10.fc2.com/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-8678482367132084552010-07-13T22:04:08.000+09:002010-07-13T22:04:08.000+09:00SECRET: 0PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456いつも...SECRET: 0<br>PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br>いつも参考にさせていただいております。質問なのですが、温度とガスが比例して運転していない状態では同じになり、運転時(一番温度を下げた状態)ではR410Aの場合ガス圧はいくつが目安なのでしょうか?<br>ponhidejpnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-69239796771380956842008-06-08T22:57:54.000+09:002008-06-08T22:57:54.000+09:00SECRET: 0PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456がるち...SECRET: 0<br>PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br>がるちゃんさん、コメントありがとうございます。<br>まずガス圧の判断ですが、通常、正確な残量は機器を運転しないと判りませんよね。<br>この会話は、メーカーサービスマンが外気温とガス圧を照合せず、安易に「ガスが無い」と判断したところに問題がありました。<br>フロンガスは、そのガス温度が外気温度と同じ状態であれば、飽和曲線図や写真の様な表を使って、ガスの圧力を判断することができます。<br>こちらのお宅の場合、基板のヒューズ切れで、永くコンプレッサーが動いていない状態でしたから、内部に寝込んでいるフロンガスは外気温度と同じ温度になっていると判断しました。<br>「1.3Mpa以下なのでガスが無い」という安易な判断はこの場合に適合しませんから、この様な会話となっています。<br>これはあくまで、ガス温度が外気温度と同じ場合でガスの圧力を判断する場合だけで、正確な残量の判断は機器の運転しかありませんが。。。<br>こんなお答えでよろしいでしょうか。<br>阿部です(^_^)vhttp://techabe.blog10.fc2.com/noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-50816754176833464782008-06-08T10:37:57.000+09:002008-06-08T10:37:57.000+09:00SECRET: 0PASS: 1f32aa4c9a1d2ea010adcf2348166a04》ゲー...SECRET: 0<br>PASS: 1f32aa4c9a1d2ea010adcf2348166a04<br>》ゲージを当てた時点で、1.0Mpaしかなかったためです<br>》たしかに僕のゲージでも1Mpaそこそこですが、今日は外気温も<br>》他の現場で修理を行ったときに、1.3Mpa以上ありましたから、<br>》1.0Mpaは低いと判断して、運転はしていませんでした。<br>上の引用ではエアコンのガス圧は運転せずとも(目安としても)判断できるような会話ですが、果たしてそんなことは可能なんでしょうか?、ご教示くださいm(__)m<br>がるちゃんnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7023689627701921121.post-18650294461080371362007-12-26T19:57:18.000+09:002007-12-26T19:57:18.000+09:00SECRET: 1PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456[絵文...SECRET: 1<br>PASS: 74be16979710d4c4e7c6647856088456<br>[絵文字:v-205]頑張れアベベ!メーカーとか何であれ担当者で決まるよね。<br>来年2日同窓会であいましょ!CATVこのまえ録画できるチューナーに変えてもらったよ。アベベが取り付けに来てくれたら・・・といってもアベベはインタネットの方だね。ではではー!<br>すがいきんnoreply@blogger.com